格力KFR-50LW空调压缩机过热保护停机

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
455
主题
43
积分
6837
在线时间
167 小时
注册时间
2013-12-27
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-3-15 19:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台格力空调KFR-50压缩机烧,换后试机压缩机正常,加制冷剂试机,压力表压力一会儿高一会儿低,刚开机时压力表指示1.5开机10分钟左右压力表降到1.0,1.2,0.8不等,再开机20分钟压缩机过热停机,请教各位指点,先谢谢了

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
66
主题
7
积分
204
在线时间
34 小时
注册时间
2006-7-3
最后登录
2014-11-25
发表于 2014-3-15 20:26:17 | 显示全部楼层
抽空了吗?   系统脏吗?  是不是系统积碳堵了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
884
主题
29
积分
1613
在线时间
307 小时
注册时间
2010-4-28
最后登录
2014-12-18
发表于 2014-3-15 20:36:36 | 显示全部楼层
把系统清一下   
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
21
主题
3
积分
127
在线时间
6 小时
注册时间
2014-2-12
最后登录
2014-3-26
发表于 2014-3-17 19:25:34 | 显示全部楼层
用氮气清下系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
97
主题
4
积分
353
在线时间
21 小时
注册时间
2010-5-7
最后登录
2014-8-10
发表于 2014-3-27 18:32:29 | 显示全部楼层
用氮气清下系统
回复 支持 反对

使用道具 举报