空调制热压缩机保护

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
212
主题
77
积分
468
在线时间
90 小时
注册时间
2010-6-7
最后登录
2014-3-4
发表于 2014-3-3 18:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查一空调是缺F,开机制冷制热压缩机运转都正常,加F后制热压缩机保护,拔掉四通阀电源插线后压缩机启动就正常了,求助是那里的故障,F加多了会出现这种现象吗,谢谢

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
924
主题
11
积分
3197
在线时间
435 小时
注册时间
2010-3-6
最后登录
2014-5-9
发表于 2014-3-3 18:27:53 | 显示全部楼层
压缩机能工作时,测量一下电流就知道什么原因了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
3
主题
1
积分
35
在线时间
0 小时
注册时间
2014-3-4
最后登录
2014-3-4
发表于 2014-3-4 19:10:57 | 显示全部楼层
脏堵了,清一下系统,不行的话换毛细管
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
21
主题
3
积分
127
在线时间
6 小时
注册时间
2014-2-12
最后登录
2014-3-26
发表于 2014-3-4 19:34:36 | 显示全部楼层
后换的压机吧氟利昂家多了掐下电流