发表于 2014-1-29 15:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天修理一台三菱柜机,PSH-3GJH开机制热,外机工作2分钟后停机,此时内机开始送热风,然后过几分钟内机也停了,外机还是不动。内机面板上只有2个温度灯亮,其他的灯就灭了。按ON键后再次启动,重复此现象。已更换内机管温传感器5K,(10K的也试过),故障还是一样。有哪位师傅遇到过,指点一下,谢谢了。用户不想改成通用板

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2014-1-29 21:58:42 | 显示全部楼层
检查一下系统压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2014-1-29 22:00:47 | 显示全部楼层
将外机上的高压保护开关短接后试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
455
主题
43
积分
6837
在线时间
167 小时
注册时间
2013-12-27
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-2-2 13:08:02 | 显示全部楼层
保护了外机
回复 支持 反对