  美的KF-26GW/BP2Y-M变频空调新装机试机,整机跳闸
  故障现象:新装机试机,整机跳闸
  产品型号:KF-26GW/BP2Y-M
  故障范围:线路短路、负载短路
  维修处理的思路及步骤:
  步骤一:用电源检测仪检测电源,电源电压、相序及接地良好。
  步骤二:检查安装师傅接线正确,初步断定是空调线路或负载绝缘受损,造成 短路。
  步骤三:用排除法,将室外机接线座信号连接线松脱并做出好绝缘措施,开室 内机运行,无出现跳闸现象,故确定故障点在室外机。
  步骤四:用万用表电阻档依次测试室外机L与地之间的电阻值,当检测到电容 接线端子与地之间的电阻时,用万用表显示阻2值为零,经仔细观察后发现电 容是竖起来安装,盖上电器接线盒后,电容接线端子碰接线盒钣金件,整机上 电时造成L线与地之间出现短路现象,导致空调机接地跳闸。
  处理措施:调整电容的安装位置,将电容向下面移动并固定好。再试机空调一切正常。
  空调故障维修技术延伸:
  一般空调开机就跳闸问题在于:
  1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方;
  2、用户插座没有接地,属感应电压;
  3、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电;
  4、火线零线相混杂;
  5、四通阀窜气引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,还有电容漏电保护器也会有此现象;
  6、控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M;
  7、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下;
  8、窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变 质引起漏电;
  9、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,交流稳压器电流不稳;
  10、检查电机或压缩机是否漏电;
  11、火线线皮裂开或脱落引起漏电;
  12、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。
  美的空调开机跳闸检修方法:首先从美的空调开机制冷运行,美的空调压缩机跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路.
  解决措施:更换压缩机启动器,试机正常。 温馨提示:空调开机跳闸的原因有很多种,如果您家的空调出现故障,:美的空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查美的空调电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。