故障现象:三星kfr-72lw/bds柜式空调器制冷效果下降,高压压力偏低于正常值
分析与检测:四通阀吸气管温度较高,阀体内制冷剂气流声增大,贮液器温度较高。
维修方法:更换四通阀后,试机正常。
温馨提示:四通阀的常见故障及检修方法
(1)电磁换向阀的常见故障为:电磁阀阀芯不动作,堵塞、滑块变形、漏造成滑块不动作或动作不到位。
(2)四通阀的更换方法及注意事项
在更换四通阀时,首先将制冷系统中的制冷剂放出,给制冷系统充注氮气,并焊下损坏的四通阀。
将新更换的四通阀线圈取下,采取降温措施,将阀体放入水槽中,把焊接管口留在水面上,注意不要让水分进入阀体。或用水浸湿面纱后放在阀体上进行降温维修,以防止因烧焊的时候,阀体温度升高,使滑块产生变形。焊接阀接口时,应避免烧焊时间过长。
四通阀更换完毕,抽真空适量填充制冷剂,并检漏试机,检查制冷和制热运行情况。
注意:当制冷系统内制冷剂不足或无制冷剂时,就无法驱动阀体内的活塞动作,使四通阀无法进行换向。