精华0
积分279
阅读权限20
注册时间2006-10-5
最后登录2014-7-26
在线时间31 小时
中级维修员
 
- 帖子
- 144
- 主题
- 41
- 积分
- 279
- 在线时间
- 31 小时
- 注册时间
- 2006-10-5
- 最后登录
- 2014-7-26
|
经修到一个格力空调hyr50的机子故障原因不制热,经查是 高压管的接头断裂重新做了一个喇叭口并抽真空加佛,按照铭牌上的标示R22/1.93KG加注,在加的时候空调开的是制热并拔掉了四通阀的引线,加到压力是0.2MP,电流是5安,加了近半个小时的氟,用手摸压缩机温度正常。关机把四通阀接上开始制热i ,电流就到了7安(加辅热12A),该机制热/制冷1640KW/1460KW.制热效果很好但压缩机就温度升高很快,十几分钟后压缩机就保护停机,外机风机运转正常,摸压缩机烫手。低压管也烫手,高压管常温。请各位师傅指点为什么制冷压缩机温度正常效果也好,制热压缩机温度就升高好快会保护。但工作时效果也可以。是什么原因
|
|