KFRD-120QW/6302A 5P运行指示灯闪4下

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
58
主题
20
积分
156
在线时间
21 小时
注册时间
2008-1-6
最后登录
2014-9-7
发表于 2013-11-26 16:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
KFRD-120QW/6302A 5P运行指示灯闪4下我已查内机管温10K风机电容8Uf不知是哪里故障?请大家帮帮忙我先谢谢啦!

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-11-26 18:10:26 | 显示全部楼层
什么牌子
回复

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
58
主题
20
积分
156
在线时间
21 小时
注册时间
2008-1-6
最后登录
2014-9-7
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:54:58 | 显示全部楼层
海尔的
回复

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
58
主题
20
积分
156
在线时间
21 小时
注册时间
2008-1-6
最后登录
2014-9-7
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:20:44 | 显示全部楼层
今天我把外机管温传感器换了,测了是8K,按照今天的气温应该有15K,还有一台把外温传感器也一起换了,外温传感器只有1.8K,按照今天的气温应该有8K,现在已经运行了3个小时不知道是否已经正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-12-10 22:00:59 | 显示全部楼层
如果空调不报故障了,那就是好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
58
主题
20
积分
156
在线时间
21 小时
注册时间
2008-1-6
最后登录
2014-9-7
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:17:21 | 显示全部楼层
小武断 发表于 2013-12-10 22:00
如果空调不报故障了,那就是好了。

但愿好了{:soso_e181:}