请大家进来帮忙看看这台海信变频好吗?

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
227
主题
37
积分
1407
在线时间
40 小时
注册时间
2013-3-25
最后登录
2014-11-26
QQ
发表于 2013-9-13 14:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是:KFR-2626w/BP,内机出风正常,控制基本正常,外机有220v,信号电压跳动,外机主板灯两个指示灯一个一直亮着,一个模块指示针一直是闪着。三个温控器有两个5K,一个50K.就是这样情况,300v电压正常,风机不动,压缩机就更不工作了。望高手指点迷津了,感谢!

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-9-14 07:34:40 | 显示全部楼层
先更换连接线试试,再更换模块。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-9-14 07:35:50 | 显示全部楼层
还是先查一下内机管温传感器吧,先简单后复杂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
227
主题
37
积分
1407
在线时间
40 小时
注册时间
2013-3-25
最后登录
2014-11-26
QQ
 楼主| 发表于 2013-9-14 11:44:37 | 显示全部楼层
内机温控两个都是5K,外机3个温控,5k,5k,50k,有信号电压跳变。300v在,5v在,15v在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
227
主题
37
积分
1407
在线时间
40 小时
注册时间
2013-3-25
最后登录
2014-11-26
QQ
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:11:55 | 显示全部楼层
这么说来论坛里对变频空调的认识还是初步阶段,很多都是摸索。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-9-16 12:01:25 | 显示全部楼层
变频空调维修大都是以代换为主
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-9-16 19:22:57 | 显示全部楼层
要确定信号电压跳变的范围是否正确,如果很小可能是内机板坏,但要看厂家不同可能也不一样。我修美的空调是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-9-16 19:25:18 | 显示全部楼层
对了最好有厂家资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-9-16 19:25:26 | 显示全部楼层
对了最好有厂家资料
回复 支持 反对

使用道具 举报