格力3p空调不制冷

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
160
主题
2
积分
1095
在线时间
43 小时
注册时间
2010-6-25
最后登录
2014-6-4
发表于 2013-9-3 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调插上开关没反应,客户说打雷时突然不通电,显示屏上无显示,拆开机壳检查电源保险管熔断,换好保险,插上插头有反应,开机内风机,外风机运转正常,就是压缩机不工作,拆开外机检查,发现外机接线柱上有220v电压,交流接触器上有220v不吸合,检查压缩机接线阻值正常,拆掉交流接触器量它阻值,线包断了无阻值,换掉交流接触器试机,能吸合压缩机正常工作,制冷一切ok.

初级维修员

Rank: 2

帖子
20
主题
1
积分
47
在线时间
3 小时
注册时间
2012-5-29
最后登录
2013-10-9
发表于 2013-9-3 13:42:13 | 显示全部楼层
请问3P机交流接触器是多少安培的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
160
主题
2
积分
1095
在线时间
43 小时
注册时间
2010-6-25
最后登录
2014-6-4
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:06:18 | 显示全部楼层
25a
回复

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
27
主题
1
积分
71
在线时间
7 小时
注册时间
2013-9-16
最后登录
2013-11-23
发表于 2013-9-18 19:09:56 | 显示全部楼层
用30A就可以{:soso_e100:}