三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 690|回复: 3

柜机粗管结霜我把它修好了

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
173
主题
2
积分
1034
在线时间
31 小时
注册时间
2013-8-11
最后登录
2014-6-30
发表于 2013-9-2 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上一家麻将馆修空调,老板说空调制冷不好,外机老是停机。我把钳形表接在电路中,发现压缩机启动正常,启动十分钟粗管接霜,在电流正常的情况下外机停机,内机风力不大,检查风机电容正常,速度正常。发现外机停机的原因是蒸发器感温头感应到管道结冰就停机,我就把蒸发器拆开把它扳直发现里面好厚一层泥灰,先用长柄刷刷掉泥灰,再用水壶喷上清洗液,后用水冲洗干净,故障排除。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-9-22 20:14:02 | 显示全部楼层
这类故障我也遇到几例,多数在公共场所。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
520
主题
59
积分
2558
在线时间
244 小时
注册时间
2004-11-18
最后登录
2014-9-30
QQ
发表于 2013-10-4 16:44:42 | 显示全部楼层

我也遇到过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
20
主题
2
积分
705
在线时间
19 小时
注册时间
2013-9-3
最后登录
2014-9-22
发表于 2013-10-5 21:06:19 | 显示全部楼层
也遇到过
回复