三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 999|回复: 14

海尔空调这是怎么回事?(已修复)

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
408
主题
66
积分
2217
在线时间
81 小时
注册时间
2004-9-5
最后登录
2020-2-21
发表于 2013-8-31 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 蜘蛛侠 于 2013-9-3 00:22 编辑

这台海尔用户叫加氟。上门加一直是负压,以为堵或漏了。拉回来检查没有漏点,只试外机吸气排气正常,内机也通没漏。就又加氟试,还是一直是负压。(电容是换了的,四通正常) IMAG0008.jpg IMAG0007.jpg

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
940
主题
15
积分
1076
在线时间
31 小时
注册时间
2005-11-10
最后登录
2013-10-10
QQ
发表于 2013-9-28 00:10:23 | 显示全部楼层
管子换好了  你们不排空气的?  这么简单的问题搞复杂了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-31 12:24:54 | 显示全部楼层
外机正常,那故障就在连接管或内机堵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
220
主题
29
积分
1596
在线时间
55 小时
注册时间
2011-6-6
最后登录
2014-11-21
发表于 2013-8-31 18:50:23 | 显示全部楼层
你确定你四通阀是好的??应该是系统堵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
884
主题
29
积分
1613
在线时间
307 小时
注册时间
2010-4-28
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-31 20:51:07 | 显示全部楼层
系统堵了
回复

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
264
主题
104
积分
985
在线时间
116 小时
注册时间
2010-8-19
最后登录
2014-9-27
发表于 2013-8-31 23:39:02 | 显示全部楼层
有没有加进去哦,会不会软管错了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-9-1 15:41:13 | 显示全部楼层
机子开起来电流多少啊???????????????是不是嘛
回气管瘪了!????????
‘『、甚麽都別説. 因僞説甚麽吔沒用.』、 (り。o''一转身.,,'╭の╮ 巳仟哖‘『、
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-9-1 16:08:05 | 显示全部楼层
有可能是四通阀不好了,这种情况我碰到过,开制冷它制热。另外一种肯定是系统堵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
570
主题
24
积分
3155
在线时间
156 小时
注册时间
2009-9-25
最后登录
2019-8-24
发表于 2013-9-1 17:54:22 | 显示全部楼层
常见是堵了,昨天就遇到一台,开始放都没有氟出了,过了几分钟才来,应该是冰堵,放了排空从新加氟问题解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
408
主题
66
积分
2217
在线时间
81 小时
注册时间
2004-9-5
最后登录
2020-2-21
 楼主| 发表于 2013-9-3 00:23:23 | 显示全部楼层
今天修好了,当初问用户说用时坏的没修过。原来是修过的,我只试了外机和内机没堵,连管只看了一下没问题(没试),今天试了一下连管我操小管具然有一处焊堵了。前维修员的杰作啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-9-3 08:39:55 | 显示全部楼层
蜘蛛侠 发表于 2013-9-3 00:23
今天修好了,当初问用户说用时坏的没修过。原来是修过的,我只试了外机和内机没堵,连管只看了一下没问题( ...

出了鬼了,以前焊堵了还能使用?{:soso_e118:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-27 08:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表