发表于 2013-8-24 08:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天遇到一个挂机 格力32的 用户反映制冷不好  我去了试机 的确不怎么好房间也不大就是降不下来  于是,侧压力5个,电流5.6个 ,回气凉且结露。但是细管是干的不结露,也不凉。求高手分析是怎么回事?

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-24 08:46:34 | 显示全部楼层
散热不良
回复

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
85
主题
3
积分
133
在线时间
51 小时
注册时间
2013-5-17
最后登录
2014-6-26
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:57:16 | 显示全部楼层

外机洗过  对了 就是蒸发器上边不凉 下边挺凉
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
75
主题
3
积分
308
在线时间
34 小时
注册时间
2013-6-27
最后登录
2014-8-22
发表于 2013-8-24 10:48:08 | 显示全部楼层
四通阀可能串气
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
255
主题
59
积分
851
在线时间
181 小时
注册时间
2004-3-19
最后登录
2014-8-21
QQ
发表于 2013-8-24 20:27:57 | 显示全部楼层
回气管扁了。