美的51空调室外机不工作?

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
425
主题
50
积分
5217
在线时间
67 小时
注册时间
2010-10-29
最后登录
2014-11-29
发表于 2013-8-16 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接修一台美的51定频空调,症状是室外机不工作,手摸室外机,机壳全身烫手,关机冷却半个小时开机工作正常,只是风扇好像不出风,手感觉室外机出风口四周及机体有风中间没有风,且很块使机体烫手,观察转速转向正常,测量绕组电容正常且转动平稳,维修陷入僵局,不知何故,特向同行师傅们请教,急,,谢谢!!!

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
498
主题
11
积分
7545
在线时间
78 小时
注册时间
2013-1-25
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-8-16 18:03:13 | 显示全部楼层
看看冷凝器脏的吗。风扇转不会没有风的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1057
主题
4
积分
6067
在线时间
186 小时
注册时间
2006-11-28
最后登录
2025-1-2
发表于 2013-8-16 20:56:26 | 显示全部楼层
看看冷凝器脏的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
396
主题
4
积分
1556
在线时间
202 小时
注册时间
2012-2-27
最后登录
2015-10-30
发表于 2013-8-17 23:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
清冷凝器.
回复

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
50
主题
2
积分
94
在线时间
27 小时
注册时间
2011-10-4
最后登录
2014-6-16
发表于 2013-8-18 23:17:10 | 显示全部楼层
风扇转不可能没风
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-19 08:10:16 | 显示全部楼层
冷凝器内部灰层太多
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
317
主题
16
积分
3325
在线时间
245 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-12-21
发表于 2013-8-19 09:05:05 | 显示全部楼层
绕组可能短路转速达不到固所以矛风.看上去好象正常转
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
225
主题
8
积分
2482
在线时间
102 小时
注册时间
2012-2-14
最后登录
2014-9-18
发表于 2013-8-19 10:51:50 | 显示全部楼层

绕组可能短路转速达不到固所以矛风.看上去好象正常转
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
425
主题
50
积分
5217
在线时间
67 小时
注册时间
2010-10-29
最后登录
2014-11-29
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:24:21 | 显示全部楼层
坚持绕组有故障的朋友,请问你们是否遇到过此类故障,且是换风扇电机而修好的呢? 清冷凝器
,故障排除。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-9-12 07:37:02 | 显示全部楼层
我遇到过这类故障,换了启动电容,故障排除。