一般你接到客户说不制冷的机子情况如下
开机调到制冷最低温度 观察风口出风正常 位置方便的可以直接观察室外机如果3分钟主机还没起动 当然查室内机了
用表测量电压输出 正常就故障在外机了
大多数不制冷都是主机风机运转 压缩机不工作 最直接听到压缩机起一声 又起不起来 你笑了 换起动电容
后面的事发生了
换了起动电容还不行 哈哈 各种方法我都用过 有加大电容容量啊 用东西撞击压缩机 把冷媒放掉再起动 有成功过但是机率不高
这都是我们说的压缩机卡了 还有一种开空调机跳漏电开关 测出压缩机对地坏的
这种情况换压缩机 你是直接换还是~~~~~ 上面有个师傅 就是这样一台3P美的机坏了压缩机 换了4次 压缩机最后不敢来了 我把他修好了然后工厂50台空调全是我保养维修了 哈哈 因为这台机是在工厂里面的
空调运行时间长 排除主机散热问题 坏压缩机后管路都是有点堵 3P机和1P 2P分体机不同多了个过滤器 重点来了 更换主机那个过滤器后用R141B 清洗 管路 特别是毛细管 R141B 是好多人不明白什么来的 用雪种加R141B吹干净 有条件用氮气加R141B 然后换压缩机加雪种 机子冷得一B
|
|