一台长虹2800和一台3300定频机近期出现制冷效果差,测试时电压210-220V之间,环境温度35度,
长虹机工作电流5A左右,出风口温度仅为20度,低压管有结露,高压管无结露,但有冰凉感。格兰仕工作电流6.8A左右,出风口温度仅为19度,高低压管都有结露,请问各位是什么原因?谢谢!

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:45:13 | 显示全部楼层
有知道的吗,请指点一下呀,十分感谢信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
41
主题
3
积分
227
在线时间
9 小时
注册时间
2013-7-30
最后登录
2013-10-17
发表于 2013-8-10 21:59:02 | 显示全部楼层
10~15度温差为正常。根据机器新旧程度,性能会相应降低的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1754
主题
107
积分
17397
在线时间
454 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-21
发表于 2013-8-11 06:17:41 | 显示全部楼层
缺冷媒,要根据压力适当添加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-8-11 08:33:44 | 显示全部楼层
检查冷凝器的通风是否良好再决定冷媒是否缺少,特别是冷凝器的夹层!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-11 13:27:19 | 显示全部楼层
我看都正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:16:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,两台机器已经修好,均为外机风扇电容值变小所致,影响了风扇转速(转速稍微下降),换电容后测出风口一台可达到13摄氏度,另一台达到15摄氏度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
70
主题
20
积分
802
在线时间
5 小时
注册时间
2005-11-20
最后登录
2023-8-14
QQ
发表于 2013-8-13 19:44:34 | 显示全部楼层
风速变慢你们都看不出来吗,一个夏天我换的电容最多,,警惕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
582
主题
53
积分
1258
在线时间
99 小时
注册时间
2011-2-25
最后登录
2014-9-26
QQ
发表于 2013-8-15 15:30:27 | 显示全部楼层
学习了谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
405
主题
6
积分
4849
在线时间
69 小时
注册时间
2013-6-14
最后登录
2015-1-2
发表于 2013-8-18 12:18:47 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-23 06:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表