我今天碰到一个三P空调,是热保护。制冷输入电流正常时是10A,但此空调开机就14A,后开机几分钟后电流慢慢变大,到22A后压机保护,电压还有    我边启动空调边给压机用水降温也一样保护   请问这是不是压机坏?冷凝器太脏会这样吗?

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-8-9 07:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
压力多少?这个不一定是压缩机坏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
391
主题
29
积分
854
在线时间
201 小时
注册时间
2010-11-20
最后登录
2014-4-5
QQ
发表于 2013-8-9 09:41:44 | 显示全部楼层
看看外机是不是灰尘太多。散热不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-8-9 15:44:47 | 显示全部楼层
冷凝器脏,外风机转速慢,还有毛细管的流量小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1735
主题
106
积分
17167
在线时间
449 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-1
发表于 2013-8-11 05:50:39 | 显示全部楼层
要检测工作时的压力变化情况,有可能是毛细管堵了,流量小了,阻力大了。