美的5匹吸顶空调压缩机部工作

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
125
主题
18
积分
282
在线时间
40 小时
注册时间
2012-2-26
最后登录
2014-8-2
发表于 2013-7-26 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名1.jpg

未命名2.jpg

各位师傅好我这有台美的的吸顶机,开机压缩机部工作外风机和内风机都正常,就是外机的交流接触器部工作。下图为部正常的地方的电压是用电笔测的

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
498
主题
11
积分
7545
在线时间
78 小时
注册时间
2013-1-25
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-7-26 13:55:10 | 显示全部楼层
把电源相位倒一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
109
主题
34
积分
271
在线时间
22 小时
注册时间
2013-7-4
最后登录
2014-3-1
发表于 2013-7-26 19:46:22 | 显示全部楼层
重点查控制电路部分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-7-26 21:02:25 | 显示全部楼层
高低压有没有保护动作了!或是缺相,错相!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
123
主题
30
积分
1190
在线时间
15 小时
注册时间
2011-10-16
最后登录
2014-8-10
发表于 2013-7-27 09:38:55 | 显示全部楼层
交流接触器如果不工作外机风扇也不会转啊,查接触器线圈正常否,有没电到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-7-27 15:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
查外机交流接触器线圈供电电压的线路,及内机是否给外机接触器供电(无供电则内机控制板有问题)
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
125
主题
18
积分
282
在线时间
40 小时
注册时间
2012-2-26
最后登录
2014-8-2
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:30:41 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的帮助这机已经修好了是内机老鼠把线咬断了