现在气温越来越高空调压缩机跳机也相继出现,大家是怎样处理这个问题的。我是清洗,检测压力,压机电容是否匹配,电压是否正常,虽修好一部分空调但还是有一部分没有修好,大家不知又是怎样维修的

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
58
主题
1
积分
1971
在线时间
58 小时
注册时间
2006-9-11
最后登录
2024-4-3
发表于 2013-7-24 08:47:47 | 显示全部楼层
缺氟,两器脏,外机风速低,压缩机性能不好,电压低,都能导致压缩机热保护
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2013-7-23 16:19:22 | 显示全部楼层
最后换压机,就OK。            
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
85
主题
3
积分
133
在线时间
51 小时
注册时间
2013-5-17
最后登录
2014-6-26
发表于 2013-7-23 22:39:26 | 显示全部楼层
同意沙发
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
799
主题
25
积分
8222
在线时间
133 小时
注册时间
2012-2-19
最后登录
2014-12-1
QQ
发表于 2013-7-24 08:51:42 | 显示全部楼层
漏缺压缩机油也是热停机的一个原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
116
主题
8
积分
453
在线时间
44 小时
注册时间
2013-7-17
最后登录
2014-11-3
发表于 2013-7-24 23:13:57 | 显示全部楼层
热保动作,说明电流比正常大。原因诸多冷凝器清结,测压力是否在0.45MPA左右,到压缩机运行状(过热,响声异常,震动过大)态确认,还有热器本身有无问题,接线是否可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
22
主题
2
积分
58
在线时间
2 小时
注册时间
2013-7-10
最后登录
2013-7-31
发表于 2013-7-31 16:48:22 | 显示全部楼层
压缩机性能不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
21
主题
8
积分
50
在线时间
2 小时
注册时间
2012-5-4
最后登录
2013-8-8
发表于 2013-8-8 19:36:41 | 显示全部楼层
我今天碰到一个三P空调,也是热保护。电流正常时是应该是10A,但此空调开机就14A,后开机几分钟后电流慢慢变大,到22A后压机保护,电压还有    我边启动空调边给压机用水降温也一样   请问这是不是压机坏?冷凝器太脏会这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
41
主题
4
积分
115
在线时间
5 小时
注册时间
2013-8-5
最后登录
2013-8-24
QQ
发表于 2013-8-10 23:36:32 | 显示全部楼层
围观一下
回复

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-8-11 08:42:53 | 显示全部楼层
大家别忽略了年数比较老的机器一个东西就是毛细管,单向阀的堵啊!这样也会引起保护性跳机!
回复 支持 反对