求高手指点,谢谢。

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
75
主题
3
积分
308
在线时间
34 小时
注册时间
2013-6-27
最后登录
2014-8-22
发表于 2013-7-22 14:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5匹空调,开机20分钟电流5.5A压力4.2Kg。然后压机停了电流突升16A多,不制冷, 是什么道理啊。        
望大师指教

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2013-7-23 08:56:40 | 显示全部楼层
你阐述的还不够,光是这几句话我只能怀疑压机过流保护了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
75
主题
3
积分
308
在线时间
34 小时
注册时间
2013-6-27
最后登录
2014-8-22
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:40:46 | 显示全部楼层
谢谢,停机时我测量压机电流是16A说明热保护没保护有点像咬缸,但机分钟过后电流也不升。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
0
积分
68
在线时间
5 小时
注册时间
2013-5-6
最后登录
2013-10-26
发表于 2013-10-26 11:22:36 | 显示全部楼层
压缩机咬死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
104
主题
17
积分
149
在线时间
86 小时
注册时间
2009-1-13
最后登录
2014-11-26
QQ
发表于 2013-10-26 18:50:48 | 显示全部楼层
更换压缩机或尝试清洁管路更换过虑器更换冷冻油加大5至10UF动行电容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
31
主题
3
积分
151
在线时间
10 小时
注册时间
2013-10-12
最后登录
2014-8-4
发表于 2013-10-26 23:38:21 | 显示全部楼层
换压缩机
回复

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-10-27 07:28:08 | 显示全部楼层
应该是压缩机油问题,卡缸或匝间短路