发表于 2013-7-16 18:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟接到一台格力32的壁挂式空调用户已经在两年前把空调拆下来了,现在叫我安装,为了防止空调不好就单独测试外机,外风机通电是转的,压缩机通电有六个安培的电流,但是压缩机没有任何反应和声响,不知这压缩机是由于外机压力太大转不起来还是压缩机坏了,请师父指教谢谢.

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1838
主题
50
积分
8974
在线时间
276 小时
注册时间
2011-4-7
最后登录
2024-8-10

优秀会员

发表于 2013-7-16 19:16:18 | 显示全部楼层
换个启动电容试试。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
68
主题
2
积分
303
在线时间
19 小时
注册时间
2013-7-3
最后登录
2014-4-30
发表于 2013-7-16 19:26:38 | 显示全部楼层
阀都开开实验一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-7-16 20:15:50 | 显示全部楼层
呵呵,阀没打开的话,瞬间电流是很大的,但最起码有反应的,先查压缩机线圈,如果是好的,再换个电容试试电容,再不行就玩玩了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

在读平板学员

帖子
1605
主题
44
积分
4351
在线时间
320 小时
注册时间
2009-4-24
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2013-7-16 20:46:01 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}{:soso_e114:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
284
主题
74
积分
405
在线时间
151 小时
注册时间
2010-9-14
最后登录
2014-11-22
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:48:57 | 显示全部楼层
阀门一开氟利昂不是都跑了吗,再说反应总归有点的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
373
主题
11
积分
2846
在线时间
51 小时
注册时间
2011-1-10
最后登录
2013-8-11
发表于 2013-7-16 21:09:02 | 显示全部楼层
检查下电容是否正常
上海日立空调维修
上海夏普空调维修 上海空调维修  
www.shktwxz.com www.haier-zywx.com
www.shmeidewx.com  www.shrlwxz.com www.shxpwxz.com www.shktwx021.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
284
主题
74
积分
405
在线时间
151 小时
注册时间
2010-9-14
最后登录
2014-11-22
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:22:37 | 显示全部楼层
电容完全正常{:soso_e183:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
140
主题
2
积分
286
在线时间
39 小时
注册时间
2011-7-3
最后登录
2014-9-22
QQ
发表于 2013-7-16 22:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
换个电容看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-7-16 22:26:15 | 显示全部楼层
找两个连接头把大小管连接起来打开两个伐擦电试就知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报