发表于 2013-7-15 19:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台志高5匹柜机 制冷效果差  还不定时停机  内外机都停  手摸细管冰凉   粗管微凉  ,内风机风力也大 冷凝器也清洗过   蒸发器里面也没什么灰,  打开外机发现储液罐结冰  压缩机回气管也结冰,测粗管压力0.4  细管压力0.5     压机电流7.8A与铭牌标记基本相符。焊开高压毛细管用压缩机打压吹了几变    放F抽空再加F    效果依然很差   仔细观察发现 刚开机的时候外机的泄压阀有哒哒哒的响声  响的同时储液罐的会冰慢慢化掉  过会又结冰  再吹10几分钟 整机挺机  遥控关机再重新又能启动,我 5P的空调修的不多   哪位师傅修过类似毛病的机子  帮我分析分析哪些原因会造成制冷效果差,是堵了 还是泄压阀有问题   ?

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2013-7-15 21:51:15 | 显示全部楼层
泄压阀内漏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
384
主题
13
积分
458
在线时间
39 小时
注册时间
2010-5-13
最后登录
2014-6-21
发表于 2013-7-15 22:13:52 | 显示全部楼层
四通阀串气。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-7-16 06:51:16 | 显示全部楼层
10分钟停机一般是内机管温没有感受到温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
193
主题
59
积分
278
在线时间
38 小时
注册时间
2007-10-9
最后登录
2014-12-8
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:45:58 | 显示全部楼层
今天继续去修 ,本想换掉泄压阀试试,结果没买到,如是用封口钳钳住泄压阀的一端,效果来了,测压力静态1.0    压机启动的时候测细管压力回落至0.6在慢慢升到0.8就不动了,粗管压力0.55 。想问各位师傅,主要是泄压阀的问题吗?我想如果是蒸发器堵  压力应该会升高啊。储液罐是串在四通阀和压机回气管中间,而泄压阀一端接在(储液罐和四通阀连接管中间)另一端是接在冷凝器上,
如果不更换就用封口钳钳死,会产生什么严重的后果吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
22
主题
2
积分
58
在线时间
2 小时
注册时间
2013-7-10
最后登录
2013-7-31
发表于 2013-7-31 16:58:38 | 显示全部楼层
管温
回复

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
21
主题
1
积分
57
在线时间
2 小时
注册时间
2013-7-16
最后登录
2014-2-3
发表于 2013-7-31 21:16:04 | 显示全部楼层
一般是内机管温没有感受到温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
41
主题
3
积分
227
在线时间
9 小时
注册时间
2013-7-30
最后登录
2013-10-17
发表于 2013-8-1 16:37:18 | 显示全部楼层
学习了