师傅,请问一个问题,就是挂机,因为我自已移机时没有把高压管的阀门完全关死,在拆管时昂多跑掉一些,在拆管前发现放了好久的昂都没有放完就赶紧把阀门关死了才拆管。所以我移完机后加昂,没有抽真空,就加昂,电流从2。20A加4。68A,但室内机的冷气有冷气出来,但不是很冷,好像没有之前那么冷,细管阀有发潮,粗管阀很冷,管路又没有漏点。谢谢。

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-7-8 10:52:19 | 显示全部楼层
心里因素吧{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-7-8 10:52:44 | 显示全部楼层
心里因素吧{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
85
主题
3
积分
133
在线时间
51 小时
注册时间
2013-5-17
最后登录
2014-6-26
发表于 2013-7-8 11:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
木事就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2013-7-8 13:03:33 | 显示全部楼层
正常,,,,,,,,,,。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-7-8 13:05:27 | 显示全部楼层
系统进空气了,要是410 的话像你这样移机就必须全部放掉重新真空加氟了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
252
主题
11
积分
757
在线时间
43 小时
注册时间
2013-3-3
最后登录
2014-8-12
发表于 2013-7-8 14:12:25 | 显示全部楼层
出风口温度是多少,一般10度左右就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-7-8 23:15:02 | 显示全部楼层
大管折扁了吧,或是冷媒加多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
226
主题
43
积分
2213
在线时间
59 小时
注册时间
2012-4-7
最后登录
2014-5-9
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:41:31 | 显示全部楼层
出风口的温度不够低,一个10多平的小房吹上两小时都不冷,坐在房间只是不会出汗。管没扁,昂也不多
现在的电流与机上的标注是一样的了。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
226
主题
43
积分
2213
在线时间
59 小时
注册时间
2012-4-7
最后登录
2014-5-9
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:44:12 | 显示全部楼层
现在细管与粗管都在出汗