科龙1.5匹空调,原装压缩机接线端口锈得漏氟,换了一个厂家翻新的1.5匹压缩机后,出现了以下问题:
停机平衡压力1.3MPA,开机低压0.4MPA,开机30分钟就出现压缩机过热保护,压缩机温度下降后,又能工作。现将氟放到将近1.1MPA(停机时压力),开机压力只有将近0.1MPA了,再次开机,压缩机细管出现结霜,明显是缺少氟了。
请教师傅们,是换的压缩机的问题吗?换的压缩机是厂家翻新的。
测电流是3.9A。用手试高低压,正常的。再次换一个压缩机后,加氟到低压0.45,电流4.2A,制冷效果很好
|
|