美的变频空调故障……

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
166
主题
87
积分
448
在线时间
27 小时
注册时间
2006-9-20
最后登录
2014-11-23
发表于 2013-6-16 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的变频空调KFR-32W/irBPY压机起动一下就停,外机主板上L4红灯就快速闪烁,外风机也转一哈就停,过3分钟左右,又重复这样,把压缩机UVW线断开,外机主板上L4红灯就不闪烁了,一直亮起红灯,不知道这是变频模块问题,还是压缩机故障……请师傅们指点一下

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2618
主题
69
积分
9296
在线时间
529 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-6-16 19:04:25 | 显示全部楼层
室内机应该有故障代码啊,是什么故障代码。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-17 10:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.差查用户家电源是否达标2,查通讯电压是否正常3查外机300V是否正常,4查各温度传感器是否正常5查功率模块是否正常6查压缩机是否正常7最后更换室内外电脑板
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-17 10:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
你描述的东西还是太少,,你把压缩机线拔了以后,机器是什么状况???不再停机还是?????还有,你压缩机跟外风机过3分钟就停,那内机呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
166
主题
87
积分
448
在线时间
27 小时
注册时间
2006-9-20
最后登录
2014-11-23
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:28:30 | 显示全部楼层
爱我维修 发表于 2013-6-17 10:22
你描述的东西还是太少,,你把压缩机线拔了以后,机器是什么状况???不再停机还是?????还有,你压缩 ...

把压缩机线拔了以后,外机就正常了,红灯就一直常亮了,UVW电压是交流220V,外风机也不停了,好像就正常了,一接上压缩机起动,就保护,红灯就快速闪烁……
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
166
主题
87
积分
448
在线时间
27 小时
注册时间
2006-9-20
最后登录
2014-11-23
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:34:52 | 显示全部楼层
李应斌 发表于 2013-6-16 19:04
室内机应该有故障代码啊,是什么故障代码。

这机是老式的,没故障代码,只是运行灯闪烁和自动灯亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2618
主题
69
积分
9296
在线时间
529 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-6-18 21:09:20 | 显示全部楼层
zs66827266 发表于 2013-6-17 14:34
这机是老式的,没故障代码,只是运行灯闪烁和自动灯亮

跟换压缩机启动电容,开机测试压缩机电流。根据情况作下一步判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-6-18 23:02:07 | 显示全部楼层
变频机有启动电容?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-19 10:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,换电容把我换笑了,,,,,,,这种情况你量一下压缩机UVW两两之间组值是否平衡,,,,正常时组值基本一样,另外用机械表红笔接压缩机外壳金属部分,黑表笔查UVW是否对外壳漏电!以上动作可判断压缩机是否是好的,如果是好的,那就要把精力放在查变频模块了!检查的方法不再重复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-19 10:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
还不行,打我电话,18806596007李