压缩机到底是啥问题呢

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
4
主题
1
积分
885
在线时间
0 小时
注册时间
2013-6-15
最后登录
2013-6-15
发表于 2013-6-15 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房专用空调,压缩机刚开始电流比较大,额定为18A,运行时为20多A,后来运行了一段时间空开调了,合上后,压缩机无动静,但是电流显示为20A,请问高手是不是压缩机坏了

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-15 12:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了,可在本机原电容上在并联一个电容,通电瞬间用木棒垫在压缩机上,同时用榔头敲打,
看是否可以将其冲开,如果并联了电容自然不能启动,只有更换了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-15 12:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
有一点我很奇怪,你说启动的时候电流能达到20A,竟然还能运行一段时间,貌似它没保护吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-15 12:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
仍然不是自然,打错字了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2618
主题
69
积分
9296
在线时间
529 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-6-15 13:08:46 | 显示全部楼层
可能压缩机挂了,加大电容强行启动压缩机运行十多分钟看看。