冷库化霜系统和排水系统问题求解!

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-6-11 10:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位冷库,制冷效果蛮好的,问题一:铜管连接库内蒸发器处结了好大一个雪球
                          问题二:接水盘里面全部是冰,排水管里面也全部结冰冻住了,化霜时水直接溢到库内地面上,结成冰块造成安全隐患。
          请教各位师傅支个招,问题一是不是膨胀阀的故障?怎么解决?问题二是不是需要在排水管处加装加热丝,怎么加装比较好?线怎么连接呢?

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-6-11 22:08:36 | 显示全部楼层
膨胀阀开度大了,或是雪种多了!爬水管用保温棉包好就可以了,加热丝在专业的制冷配件店有买!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:08:14 | 显示全部楼层
正在调试中