故障1 制冷时,室内机噪声异常
分析与检修:在现场观察,试机前3min和送风模式下没有异常声音,当压缩机起动后,室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管,两个低压管的3/4处变扁。更换连接管,制冷剂流动畅通即异常噪声消除。
经验与体会:出现制冷剂流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯。


故障2 通电后频繁开机
分析与检修:在现场仔细判断压缩机电流,回气压力和电压都符合要求,而且同楼内有相同型号的空调器,也能正常运行,所以排除电源供电故障。
检查室内机蒸发器管温传感器上的封胶,发现有裂口,感温传感器阻值改变,导致压缩机在工作一段时间后停机,无任何故障代码显示,这种软故障不易判断故障点,更换管温传感器,试机故障排除。
经验与体会:空调器在模式运行前必须对室温、蒸发器管温和冷凝器管温有关参数进行比较,然后反馈给微处理器。若符合开机条件,则起动压缩机工作;若蒸发器感温传感器有开路或短路等现象,那么整机将无法正常工作。
感温传感器故障检测流程如图

故障3 制冷2h后室内、外机均停机、显示E6故障代码
分析与检修:卸下室内机外壳,检查电控板上各插件牢固,测量各元器件通信电路参数不正常。
更换一个电控板,试机故障排除。
经验与体会:显示E6故障代码检测流程如图所示

故障4 开机30min后显示E1故障代码
分析与检修:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。卸下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,判断冷凝器已被灰尘糊住,用空气吹洗。
经验与体会:用空气吹洗时,建议压力设定在0.2MPa,以免把翅片吹倒。显示E1故障代码检测流程如图所示

故障5 室内机不运转、显示H6故障代码
分析与检修:上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器一次侧、二次侧输入、输出正常。把万用表的旋钮转到直流电压挡,测整流有直流电压输出,测量空调器电容器电容良好,经全面检测发现室内风机无驱动信号,电控板电阻参数改变。更换电阻后试机,室内机不运转,故障排除。
室内机不运转、显示H6故障代码检测流程如图所示

附上室内、外机故障代码表



摘自《新型变频空调器电控板解析与零件级维修全新图解》,肖凤明 等编著

了解更多图书资讯尽在:http://site.douban.com/207227/;查看更多资料请到:http://yun.baidu.com/share/h

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
870
主题
100
积分
9898
在线时间
181 小时
注册时间
2005-7-22
最后登录
2015-10-29
发表于 2013-6-7 16:31:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-7 00:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表