今修一台中央空调一拖七的,内机正常,故障为开机一会后外风机运转接着压机呜呜了几秒死机了,就像普通空调启动电容坏了一样。拆开外机有两个压机,有一个50uf还有一个75uf的电容,50uf的正常就跟平常的电容一样,75uf的确实是坏了,观其此电容貌似跟变频板接在一起的好像是直流的,耐压标着也只有200AC  ,我没修过此类机,求解...???谢谢!

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
373
主题
11
积分
2846
在线时间
51 小时
注册时间
2011-1-10
最后登录
2013-8-11
发表于 2013-5-31 18:46:03 | 显示全部楼层
美的空调问题就是多
上海日立空调维修
上海夏普空调维修 上海空调维修  
www.shktwxz.com www.haier-zywx.com
www.shmeidewx.com  www.shrlwxz.com www.shxpwxz.com www.shktwx021.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
322
主题
39
积分
812
在线时间
66 小时
注册时间
2010-8-27
最后登录
2013-11-23
 楼主| 发表于 2013-5-31 18:58:40 | 显示全部楼层
{:soso_e194:}给力些吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
18
主题
2
积分
90
在线时间
4 小时
注册时间
2013-5-28
最后登录
2013-6-6
发表于 2013-5-31 19:22:09 | 显示全部楼层
象这种情况,有可能过流保护,先把坏的电容换掉,然后分段试机,就能确定是那一部分有问题。