发表于 2013-5-25 19:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台现代三匹两相空调,开机两分钟室外机停机,卡电流从10A升到20A后保护,电压210V-220V正常,管路不扁,低压0.4压力。
室外机清洗过,代换过电容。请各位高手指点

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
356
主题
20
积分
2878
在线时间
159 小时
注册时间
2013-3-12
最后登录
2019-5-31
QQ
发表于 2013-5-25 20:17:08 | 显示全部楼层
电流打了点,查一下电流增大的原因。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
9493
主题
1075
积分
37890
在线时间
1742 小时
注册时间
2010-2-2
最后登录
2019-9-24

终身成就优秀会员第三次发帖优秀会员

发表于 2013-5-25 20:20:58 | 显示全部楼层
打开外机外壳用钳形电流表直接测压缩机电流,如果电流还大说明压缩机有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2013-5-25 21:42:34 | 显示全部楼层
很明显压缩机犯病
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
966
主题
16
积分
31070
在线时间
222 小时
注册时间
2013-2-2
最后登录
2015-11-8
发表于 2013-5-26 06:40:24 | 显示全部楼层
学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
183
主题
5
积分
477
在线时间
85 小时
注册时间
2013-5-15
最后登录
2014-1-17
发表于 2013-5-26 07:49:00 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
35
主题
5
积分
104
在线时间
7 小时
注册时间
2013-5-26
最后登录
2014-2-20
发表于 2013-5-27 21:53:27 | 显示全部楼层
刘宏明 发表于 2013-5-26 07:49
学习

不像压机故障。还是内外机连接管有瘪的,实在不行,压机空转一下。看电流还涨吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-5-28 08:06:59 | 显示全部楼层
压缩机故障可能性很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2013-5-28 11:57:32 | 显示全部楼层
制冷还是制热
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
210
主题
6
积分
310
在线时间
47 小时
注册时间
2011-6-13
最后登录
2014-3-27
发表于 2013-5-30 18:02:33 | 显示全部楼层
机器电流升高:查压机接线柱、压机启动电容、电压插座