求助:大连三洋KFR-71LW空调故障代码

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
发表于 2013-5-22 12:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好!请问哪位师傅有大连三洋KFR-71LW的故障代码?这是机房用空调,带来电自启的那种机型。谢谢!

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-5-22 13:14:38 | 显示全部楼层
三洋CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:                        E01     串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)E02     串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)E03    室内机检测到遥控器或机组控制的异常                     E04     串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)                     E05     串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)                             E06     串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)                             E07     串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)                             E08    室内机组地址设定重复                             E09    遥控器地址(RCU ADR)重复                     E10    串行信号的发送故障                             E11    串行信号的接收故障                             E14    当弹性组合控制时主室内机地址设定重复             E15    被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小     E16    被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小     E17    串行信号的发送故障                             E18    串行信号的接收故障                             F01    不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)F02    不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)F04    不能探测室外排气温度F06    不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)F07    不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)F08    室外空气温度无法监测F09    热保护开关动作F10    不能探测室内温度F29    存储器IC(EEPROM)不正常H01    压缩机过载H02    压缩机锁定、卡死H03    压缩机电流检测电路异常H04    热保护开关动作H05    热保护开关检测不到H06    低压开关动作H17    电源电压不平衡H18    压缩机通道有异响L01    室内机组群地址错误                             L02    室内机组的型号设定与室外机组不匹配             L03    当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误   L04    室外机组地址错误                             L07    室内机组之间的错误接线                             L08    室内机组地址(或机组群地址)没有设定             L09    室内机组的容量码没有设定                     L11    机组群控制线的错误接线                             L13    室内机组的型号设定错误(容量)        P01    室内风机热保护动作P02    室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常(L和N之间电压不在160v到260v之间)P03    压缩机的排气温度异常P04    高压开关动作P05    电源反相或电压下降P09    CN9 CN35未插好P10    内机活动开关动作P31    其它室内机组的警告                                                     三洋空调的柜机故障代码P系列 P01   室内风机保护恒温器P02   室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。P03   异常的放电温度P04   高压开关。P05   反相或不良相位。P09   面板的线路连接不当。P10   浮动开关。三洋空调故障代码H系列 H1    压机马达超载;   H2    压机马达被锁  定 ;H3    压机电流检测电路异常;H9    压机接触器保护; H10   电压不平衡保护;H11   CT检测电路不正常;H12   电流值不正常被锁定;H18   压机接触器振动。H19   压机接触器振动 ,过热保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
594
主题
4
积分
3735
在线时间
119 小时
注册时间
2011-4-5
最后登录
2015-11-7
QQ
发表于 2013-5-22 17:31:33 | 显示全部楼层
三洋这种型号查不到,三洋系列大多不用这种型号的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:58:20 | 显示全部楼层
非常感谢二位师傅的回答,谢谢!