一台老华凌空调一到起动压缩时主板马上保护了.遥控开关机电源信号灯一直闪烁!拨电源插入电源信号灯不闪了起动后一到起动压缩时主板马上保护了!听到主板继电器吸合了一下立马保护了,主板上所有信号灯全熄灭一下,量室管都是8k左右正常不换同阻值探头无效!那位大侠有高招

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-5-19 07:55:39 | 显示全部楼层
先查供电,再测量压机、电容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-5-19 08:07:37 | 显示全部楼层
电源是否正常,还有压缩机量一下阻值对地阻值!好像与管温没什么大的关系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
102
主题
26
积分
151
在线时间
35 小时
注册时间
2007-10-4
最后登录
2013-12-9
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:33:17 | 显示全部楼层
多谢二位师傅!上午没空下午去看了可能是外机主板问题!己拆下明天去配一块.没有就换通用板.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
36
主题
3
积分
86
在线时间
3 小时
注册时间
2013-5-5
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-5-21 18:09:39 | 显示全部楼层
主要看是不是过流保护了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
210
主题
6
积分
310
在线时间
47 小时
注册时间
2011-6-13
最后登录
2014-3-27
发表于 2013-5-21 18:21:57 | 显示全部楼层
昨天也修了一样的老华凌,插电无任何指示,测变压器初级开路,换12V变压器后内机继电器线圈只有10VDC电压,外机无输入电压?????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-5-22 08:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
检查电源线是不是插头接触不良,一般不会这样的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

 楼主| 发表于 2013-5-22 19:15:02 | 显示全部楼层
多谢上各位!己换外机主板ok啦{:soso_e100:}