三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 877|回复: 4

三洋空调3匹3相电,不定时出现故障代码P04

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
113
主题
32
积分
155
在线时间
27 小时
注册时间
2010-6-4
最后登录
2014-9-30
发表于 2013-5-14 22:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋空调3匹3相电,不定时出现故障代码P04,请教是什么问题。

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
31
主题
0
积分
133
在线时间
15 小时
注册时间
2013-5-2
最后登录
2013-7-29
发表于 2013-5-15 06:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
p04是高压保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1389
主题
28
积分
20282
在线时间
283 小时
注册时间
2003-7-20
最后登录
2015-12-19
QQ
发表于 2013-5-15 09:28:10 | 显示全部楼层
三洋空调的柜机故障代码P系列 P01   室内风机保护恒温器P02   室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。P03   异常的放电温度P04   高压开关。P05   反相或不良相位。P09   面板的线路连接不当。P10   浮动开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
113
主题
32
积分
155
在线时间
27 小时
注册时间
2010-6-4
最后登录
2014-9-30
 楼主| 发表于 2013-5-15 12:19:58 | 显示全部楼层
怎么去处理,需要加制冷剂吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
0
积分
68
在线时间
5 小时
注册时间
2013-5-6
最后登录
2013-10-26
发表于 2013-5-15 15:20:42 | 显示全部楼层
高压过高,去查外机的风机运转是否正常,外机是否过脏
回复 支持 反对