求助,格力空调显E1,志高空调显示E4

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
48
主题
10
积分
124
在线时间
21 小时
注册时间
2013-1-16
最后登录
2014-4-9
发表于 2013-5-14 07:31:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修了两台空调,格力空调显E1,志高空调显示E4,两台都是工作十分钟左右保护了。传感器已经换过了,空调清洗了。还是同样故障,求解…

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
266
主题
7
积分
3296
在线时间
37 小时
注册时间
2007-8-28
最后登录
2014-4-12
发表于 2013-5-14 17:17:42 | 显示全部楼层
格力空调E1:高压保护主要原因:1、线路问题2、主板问题3、保护器本身问题:
开机工作一段时间出现E1:1、室外冷凝器脏2、制冷剂过多3、电流过大
志高空调显示E4:室内机蒸发器温度不正常,一是过滤网脏;二是制冷剂缺,蒸发器结霜;三是温度传感器失效
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
398
主题
16
积分
1229
在线时间
79 小时
注册时间
2007-1-22
最后登录
2015-10-27
发表于 2013-5-14 18:56:55 | 显示全部楼层
hanqicheng 发表于 2013-5-14 17:17
格力空调E1:高压保护主要原因:1、线路问题2、主板问题3、保护器本身问题:
开机工作一段时间出现E1:1、室 ...

谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-5-18 20:18:55 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
985
主题
73
积分
2926
在线时间
197 小时
注册时间
2002-6-20
最后登录
2014-10-24
发表于 2013-5-18 22:48:04 | 显示全部楼层
格力显示E1:压机过流
志高显示E4:室外机异常,有可能漏氟
回复 支持 反对