空调不制冷,外风机不转。

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
256
主题
94
积分
865
在线时间
131 小时
注册时间
2009-12-22
最后登录
2015-10-22
发表于 2013-5-12 06:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
据用户讲,这台空调是去年冬天自己安装的,买的旧空调。安装后不制热,外风机不转。压缩机嗡嗡响。就放了放制冷剂,就能制热了。现在天气热了,空调在制冷时,外风机不转,压缩机嗡嗡响,并且两根管子都是热的,不知问题出在哪,望师傅赐教。谢谢。

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
547
主题
6
积分
7089
在线时间
103 小时
注册时间
2013-4-18
最后登录
2014-11-17
QQ
发表于 2013-5-12 07:00:59 | 显示全部楼层
哈哈两根管子热那是制热不是制冷,风扇不转不是没有供电,就是电机坏啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
256
主题
94
积分
865
在线时间
131 小时
注册时间
2009-12-22
最后登录
2015-10-22
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:05:07 | 显示全部楼层
冬天在制热时,外风机是转的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
256
主题
94
积分
865
在线时间
131 小时
注册时间
2009-12-22
最后登录
2015-10-22
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:06:40 | 显示全部楼层
梦在它乡 发表于 2013-5-12 07:05
冬天在制热时,外风机是转的,

在制冷时,是调到制冷状态啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
93
主题
2
积分
136
在线时间
38 小时
注册时间
2010-7-16
最后登录
2014-11-12
发表于 2013-5-12 07:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
风机线四通阀线接反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
398
主题
16
积分
1229
在线时间
79 小时
注册时间
2007-1-22
最后登录
2015-10-27
发表于 2013-5-12 08:07:13 | 显示全部楼层
线接反了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2618
主题
69
积分
9296
在线时间
529 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-5-12 08:40:59 | 显示全部楼层
检测供电线路看看,应该是5楼所说的状况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-5-12 08:41:36 | 显示全部楼层
半桶水的就会干这样的蠢事
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
683
主题
17
积分
7562
在线时间
161 小时
注册时间
2013-1-31
最后登录
2015-10-20
发表于 2013-5-12 09:00:47 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1389
主题
28
积分
20282
在线时间
283 小时
注册时间
2003-7-20
最后登录
2015-12-19
QQ
发表于 2013-5-12 11:27:58 | 显示全部楼层
可能是接线错误                  
回复 支持 反对

使用道具 举报