精华0
积分109
阅读权限20
注册时间2013-4-27
最后登录2013-5-11
在线时间0 小时
手机13754580002
QQ
中级维修员
 
- 帖子
- 49
- 主题
- 6
- 积分
- 109
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2013-4-27
- 最后登录
- 2013-5-11

|
空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。
由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。tn.xe.Ad?)^
所以制热平衡压力大约为 0.7MPa。技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于-28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.所以空调制热三个压力大约为:低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。
高压压力,1.8 MPa或18公斤。b0jn\}{&[
平衡压力,0.7 MPa或7公斤。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯e(i!yn(W2D1P V
从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据
蒸发温度℃ -10 -5 0 5 10
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.582J)S NMP c(r)Eo't
冷凝温度℃ 45 50 55 56 60
冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13
在这个环境温度下测压力是不准确的,应配合钳流表使用,比标称电流略小为宜。前提是开机予热15分钟以上。
空调器实用数据.空调器外界温度与低压压力及电流的关系值!
机型: 27型 35型 48型
(压力/电流) (压力/电流) (压力/电流)
环 境 温 度
26-27度 0.4MPa/3.85A 0.39MPa/5A 0.45MPa/7.95A A3b @&G$u
28-29度 0.42MPa/4A 0.41MPa5.2A 0.47MPa/8.15A
30-31度 0.45MPa/4.15A 0.43MPa/5.4A 0.48MPa/8.35A
34-35度 0.48MPa/4.5A 0.46MPa/5.7A 0.50MPa/8.92AY
36-37度 0.50MPa/4.65A 0.47MPa/5.8A 0.505MPa/9.60A
38-39度 0.52MPa/4.8A 0.48MPa/6A 0.51MPa/9.80A |
|