格力3p柜机工作一会压机电流慢慢上升,电压散热都正常,上升到19A就热保付,换压机时发现原压机油发黄;换上后故障一样请问此故障是系统脏堵吗?该如何解决,没有氮气用氟能吹好空调系统堵塞吗?

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-4-10 11:43:52 | 显示全部楼层
你怎么知道一定是堵了?压力呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
398
主题
16
积分
1229
在线时间
79 小时
注册时间
2007-1-22
最后登录
2015-10-27
发表于 2013-4-10 11:53:49 | 显示全部楼层
测试高低压压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
106
主题
14
积分
833
在线时间
25 小时
注册时间
2010-10-10
最后登录
2014-6-23
QQ
发表于 2013-4-10 15:53:32 | 显示全部楼层
把故障说的详细一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
135
主题
7
积分
1459
在线时间
80 小时
注册时间
2009-3-24
最后登录
2015-10-27
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:47:00 | 显示全部楼层
压机未停前制冷正常,低压表0.5Mpa,高压未上表,氟放一些还是一样。散热板干净,风机电容正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
12
主题
1
积分
55
在线时间
4 小时
注册时间
2013-4-10
最后登录
2013-7-1
发表于 2013-4-10 20:34:03 | 显示全部楼层
如果是系统堵塞,建议买个大过滤器安装在小管上,再开空调,直至过滤器内的色素是原色时,就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-4-11 21:52:57 | 显示全部楼层
和系统无关,是电路问题,是空调用电的总电压不够引起的,你开机用万用表量电压就知道了,它会从230V左右一直降到160V左右就停机了!电流会从12A作业本上升到18A左右!