线控器显示
遥控机型接收板故障灯闪烁次数
故障内容
引起原由
E0
10
排水故障
浮子开关断开
E1
1
室内环境传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
E2
2
室内管温传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
E3
3
室外环境传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
E4
4
室外传感器故障或室外吐气传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上或室外排气温度30分钟连续3次超过120℃
E5
5
过电流故障
初次上电便报出为相序故障。运行中报出为过流保护
E6
6
室外高压压力故障
室外高压压力过高保护
16
室外低压压力故障
室外低压压力过低保护或压机顶置保护器断开保护
E7
13
温度截止保护
系统故障。系统制冷或制热功能失常
E8
8
面板或线控器与室内板通讯故障
通讯不正常连续4分钟以上
E9
9
室内、外通讯故障
室内、外电脑板通讯断开4分钟以上
|
|