海尔5P空调不化霜求助!!!急

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2013-2-5 19:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修一台5P空调不化霜,外机无管温,内机管温已换,氟也不缺,还有什么情况造成这样的故障,清高师指点一二。

高级维修员

Rank: 4

帖子
268
主题
17
积分
538
在线时间
46 小时
注册时间
2009-3-9
最后登录
2014-9-30
QQ
发表于 2013-2-6 09:26:20 | 显示全部楼层
那就是板子的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-2-6 10:13:54 | 显示全部楼层
那是智能化霜,电脑块控制,先拔掉四通阀人工化霜,再开机试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-2-6 20:04:34 | 显示全部楼层
5P柜机没管温?那他怎么控制压力和过流?信号怎么给电脑版?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2013-2-7 13:36:07 | 显示全部楼层
室温探头正常吗?测一下室温和管温的电压看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:18:27 | 显示全部楼层
智能化霜,室内管温我又给换了个20k的,在没给我打电话,不知行否?实在不行给整个+_30度温控器控制应该可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2013-2-8 11:24:44 | 显示全部楼层
室内机过脏,管温故障。。等都会出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
 楼主| 发表于 2013-2-10 08:29:13 | 显示全部楼层
大鹏制冷 发表于 2013-2-8 11:24
室内机过脏,管温故障。。等都会出现

大鹏制冷师傅,我把内机15k管温换成20k,这种做法对否?室内机不脏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
275
主题
23
积分
3807
在线时间
28 小时
注册时间
2013-2-15
最后登录
2014-8-27
发表于 2013-2-18 18:55:23 | 显示全部楼层
制热时温度调到多少度、高低压力是多少,工作电流是多少,进出口温度是多少说详细些