在停机时,由于低温制冷剂汽化,压力升高,当压力超过1MPa时,单向阀打开,将低温制冷剂扩散到膨胀阀管路,以保证系统压力不超过1.0MPa;在系统刚刚开始运转时,高温侧尚来不及冷却低温侧的高温压制冷剂蒸汽,压力会上升,当压力超过1MPa时.乃旧通过单向阀膨胀管内扩散以便顺利的启动.在系统开始正常工作时.高温侧已能制冷来冷却低温侧的高压蒸汽,此次,低温制冷剂会显得不够,那么膨胀阀管内的低温制冷剂会通过毛细管不断的补充,以保证有足量的低温制冷剂,单向阀的关闭压力一般为0.9MPa. |
|