前天在某公司移了8台吸顶空调,其中6台为单相2p的,另两台为三相五线3P的,由于管线已经预埋好,只需接线做喇叭口即可,工程完工后所有的单相220v供电的2p吸顶机全部能够正常工作,两台三相吸顶机其中一台能够工作,另一台一开机就跳闸,跳的不是三相断路器,而是供电总闸。起先怀疑是压缩机短路或漏电,但测量下来没发现问题,怀疑外风机短路或漏电,经查也没问题,总不可能是四通电磁阀坏吧?测量其电阻1.8K,也没烧的样子。
这些旧吸顶机虽然也有6-7年了,但拆之前一直能够正常工作的,不可能有故障。由于在四楼,外机装空调架子上,维修十分困难,眼见天色渐暗,却一时查不出根源,心情煞是着急,于是把外机控制线一根一根接上去,终于发现了问题所在,原来接任何负载哪怕是四通电磁阀,电源总闸都跳闸!跳电源总闸,除了三相电源短路外,线路漏电也会跳!
静下心来仔细分析,外机电源、控制线没有接错,各路负载也没有漏电、短路情况,怎么会引起漏电保护呢?难道是空调供电零线与地线接错?我都是按照标准接的,三相五线,接线无误,没办法,我试着把零线与地线对调一下,一开机,又跳总闸!
这下我真的蒙了。。。难道出了鬼了?本人不信神当然也不信鬼,可事实就摆在眼前,却无法找到答案。。。
再静下心来分析,会不会原先电工预埋的零线与地线有失误?但用普通的万用表测量不出来,也无法判断到底哪根是零线,无奈试着从另一台能够正常工作的三相空调拉跟零线试试,终于,故障排除,空调能够正常工作了!
原来,就是电工失误,错把零线接在地线上,也就是,这台吸顶机预埋的电源线中根本就没有零线,两根线全部是地线!
虽说故障排除了,但有一点还是不太明白,按理,如果没零线,由于内机供电是220v的,就有电源变压器这个负载,通电瞬间就该跳闸,但为什么没有跳呢?
|
|