发表于 2013-1-12 14:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天在某公司移了8台吸顶空调,其中6台为单相2p的,另两台为三相五线3P的,由于管线已经预埋好,只需接线做喇叭口即可,工程完工后所有的单相220v供电的2p吸顶机全部能够正常工作,两台三相吸顶机其中一台能够工作,另一台一开机就跳闸,跳的不是三相断路器,而是供电总闸。起先怀疑是压缩机短路或漏电,但测量下来没发现问题,怀疑外风机短路或漏电,经查也没问题,总不可能是四通电磁阀坏吧?测量其电阻1.8K,也没烧的样子。
这些旧吸顶机虽然也有6-7年了,但拆之前一直能够正常工作的,不可能有故障。由于在四楼,外机装空调架子上,维修十分困难,眼见天色渐暗,却一时查不出根源,心情煞是着急,于是把外机控制线一根一根接上去,终于发现了问题所在,原来接任何负载哪怕是四通电磁阀,电源总闸都跳闸!跳电源总闸,除了三相电源短路外,线路漏电也会跳!
静下心来仔细分析,外机电源、控制线没有接错,各路负载也没有漏电、短路情况,怎么会引起漏电保护呢?难道是空调供电零线与地线接错?我都是按照标准接的,三相五线,接线无误,没办法,我试着把零线与地线对调一下,一开机,又跳总闸!
这下我真的蒙了。。。难道出了鬼了?本人不信神当然也不信鬼,可事实就摆在眼前,却无法找到答案。。。
再静下心来分析,会不会原先电工预埋的零线与地线有失误?但用普通的万用表测量不出来,也无法判断到底哪根是零线,无奈试着从另一台能够正常工作的三相空调拉跟零线试试,终于,故障排除,空调能够正常工作了!
原来,就是电工失误,错把零线接在地线上,也就是,这台吸顶机预埋的电源线中根本就没有零线,两根线全部是地线!
虽说故障排除了,但有一点还是不太明白,按理,如果没零线,由于内机供电是220v的,就有电源变压器这个负载,通电瞬间就该跳闸,但为什么没有跳呢?

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2013-1-12 15:14:34 | 显示全部楼层
漏电保护器动作需要达到或超过一个值,一般是30MA。单独一个变压器的电流你可以计算一下,还不达到漏电保护器的保护值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2013-1-12 19:23:59 | 显示全部楼层
曲折,总算苦尽甘来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
937
主题
37
积分
5214
在线时间
432 小时
注册时间
2011-1-16
最后登录
2025-1-30
发表于 2013-1-13 10:08:52 | 显示全部楼层
还算行,工作正常了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:41:48 | 显示全部楼层
路路电 发表于 2013-1-12 15:14
漏电保护器动作需要达到或超过一个值,一般是30MA。单独一个变压器的电流你可以计算一下,还不达到漏电保护 ...

嗯,这个可能性非常大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:42:50 | 显示全部楼层
中东 发表于 2013-1-12 19:23
曲折,总算苦尽甘来。

苦尽甘来。。。干我们这行就是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
215
主题
29
积分
1806
在线时间
111 小时
注册时间
2010-3-14
最后登录
2014-7-29
发表于 2013-2-4 23:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
空调不能接漏电保护器的,尤其是三相的,我也碰到过,新空调接的新漏电保护器,开机就跳,查了半天也没事,最后换空开好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
799
主题
25
积分
8222
在线时间
133 小时
注册时间
2012-2-19
最后登录
2014-12-1
QQ
发表于 2013-2-5 08:51:23 | 显示全部楼层
零地线都接错,肯定是无牌电工!害死人呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:35:11 | 显示全部楼层
是啊!电工这活可是非常严谨、苛刻的,事关重大,马虎不得!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
19
主题
1
积分
71
在线时间
19 小时
注册时间
2011-8-7
最后登录
2014-7-25
发表于 2013-2-27 18:54:27 | 显示全部楼层
所以说做这一行脑细胞死的比谁都多。
回复 支持 反对

使用道具 举报