师傅们,俺请教啦!现在零下几度的天,怎样加氟才合适呢

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
147
主题
32
积分
1104
在线时间
67 小时
注册时间
2011-4-13
最后登录
2014-6-27
发表于 2013-1-4 12:02:45 | 显示全部楼层
不好整,一般凭经验,或者压力,都不是准确的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
发表于 2013-1-5 21:13:52 | 显示全部楼层
无论空调是缺氟或是整机无氟,在判断出漏氟点并处理好后用真空泵抽空半小时再用称或定量加氟机定量加氟。加氟时先接上压力表抽空,然后整机系统处于真空状,此时定量加氟都能自动吸进去。假如自身不能完全吸入,这时先将四通阀线圈断开一端,然后再开机在制热状态,压缩机工作后就会自动吸入。当定量加好后再把四通阀线接上就可以了。最后在取表阀时尽量在关机或在制冷状态时操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
432
主题
40
积分
1308
在线时间
149 小时
注册时间
2004-10-21
最后登录
2013-12-28
发表于 2013-1-5 22:02:16 | 显示全部楼层
冬天加冷媒的确让人头疼 定量加注太浪费了。凭经验 加注量不是很准确  我一班都是用电流表测量电流  达到空调制热标注的电流为就好了{:soso_e113:}。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1316
主题
101
积分
5618
在线时间
263 小时
注册时间
2010-9-30
最后登录
2015-12-16
QQ
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
185
主题
3
积分
819
在线时间
21 小时
注册时间
2014-5-3
最后登录
2014-9-26
发表于 2014-5-7 06:42:19 | 显示全部楼层
这个大家都开始前都面对过这个问题,后来找到规律了就好了。因为影响因素很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
113
主题
6
积分
71
在线时间
15 小时
注册时间
2009-8-29
最后登录
2014-8-4
发表于 2014-5-28 13:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
酷儿 发表于 2013-1-5 22:02
冬天加冷媒的确让人头疼 定量加注太浪费了。凭经验 加注量不是很准确  我一班都是用电流表测量电流  达到空 ...

环境温度低电流也偏低的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
144
主题
59
积分
315
在线时间
18 小时
注册时间
2007-9-7
最后登录
2014-8-14
发表于 2014-5-29 22:52:09 | 显示全部楼层
冬天我是这样加氟,定频机加氟时,拔掉四通阀接线排上的电源线,加到0.2MP就可以了,变频机加氟时,四通阀线不好把,就用杯温水,把感温头放在温水里,开机就可以加410R了,加到0.3MP就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
144
主题
59
积分
315
在线时间
18 小时
注册时间
2007-9-7
最后登录
2014-8-14
发表于 2014-5-29 22:53:10 | 显示全部楼层
说的不对的,请大家指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-6-17 11:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表