1.5P的格力挂机去维修压缩机咬刚了,换了压缩机排好空气加氟,氟加好了开机制热,但内机蒸发器上面热,下面是冷的,我在看外机毛细管结霜,我猜想系统有问题,我在把毛细管拆下来,冲系统,和毛细管,和内机的分子器也拆下来冲管道,好了在焊接好加氟,但干开始好了,稍微开机一会就还是老样子,还外机结霜,还是不行我在把毛细管和单向阀换了后但好多了,外机不结霜了,内机蒸发器也好了但就是制热效果不是很好,我换的毛细管参数和以前是一样的,

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:24:08 | 显示全部楼层
急急急急急急急急急急
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
50
主题
8
积分
500
在线时间
11 小时
注册时间
2002-11-25
最后登录
2013-1-24
QQ
发表于 2013-1-2 22:27:23 | 显示全部楼层
一个字   堵      油堵或冰堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
267
主题
1
积分
452
在线时间
26 小时
注册时间
2004-12-28
最后登录
2014-5-16
发表于 2013-1-3 05:54:16 | 显示全部楼层
    油堵或冰堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
158
主题
15
积分
263
在线时间
18 小时
注册时间
2012-10-26
最后登录
2013-4-5
发表于 2013-1-3 08:12:06 | 显示全部楼层
冰堵不可能,应该是油堵和脏堵 
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
158
主题
15
积分
263
在线时间
18 小时
注册时间
2012-10-26
最后登录
2013-4-5
发表于 2013-1-3 08:12:45 | 显示全部楼层
还有一种可能就是分支的毛细管可能折了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-1-3 08:37:18 | 显示全部楼层
用过滤器过滤一下系统试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2013-1-3 13:28:41 | 显示全部楼层
你是定量加的氟吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:21:08 | 显示全部楼层
hx2118 发表于 2013-1-3 05:54
油堵或冰堵

你说的不可能,系统我还用液体冲过了,系统满干净的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
发表于 2013-1-5 21:01:25 | 显示全部楼层
排空不尽。冬季一定要用真空泵抽空半小时,然后用称定量加氟基本会正常的。千万不要用氟顶排空和看电流、压力来判断加氟量。