一台格力KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5空调,制冷正常,制热时被老鼠咬断过线,接好后开机外风机启动时正常,大概30秒左右就停了,压机一直工作,一直等到化完霜后内机显示E1,换了一个10K的内机管温探头外风机也不动,换上一个15K的就不会化霜,内机板子也换过,但就是解决不了,望各位高手指教指教

高级维修员

Rank: 4

帖子
267
主题
1
积分
452
在线时间
26 小时
注册时间
2004-12-28
最后登录
2014-5-16
发表于 2012-12-29 06:03:08 | 显示全部楼层
焕20K
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-12-29 11:58:02 | 显示全部楼层
KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5空调管温20K环温15K
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
34
主题
6
积分
125
在线时间
10 小时
注册时间
2012-12-28
最后登录
2014-9-9
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:33:04 | 显示全部楼层
3Q3Q,下午去换个试下