新科空调1.5P制热不好急急急急

  [复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2012-12-27 18:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天去维修新科空调,我去开机检查一点效果没有,我到外机去看没药水了,我关掉空调,排空加药水,我把药水加好了,在测压缩机电流,电流和压力也差不多,为什么出风口温度才32度左右,我摸外机高低压管道,回气也有温度,为什么出风口温度就那么低

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2012-12-27 18:59:34 | 显示全部楼层
回气也有温度---有可能内机蒸发器铝片有些堵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2012-12-27 19:53:15 | 显示全部楼层
不行换个2p的就行了,1.5p就那样了,品牌的天冷都不行,何况是新科的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1360
主题
20
积分
11611
在线时间
285 小时
注册时间
2010-4-20
最后登录
2020-9-28
发表于 2012-12-27 21:10:56 | 显示全部楼层
电流,压力不是一个定值,它们随温度的变化而变化,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:17:37 | 显示全部楼层
肖建强 发表于 2012-12-27 21:10
电流,压力不是一个定值,它们随温度的变化而变化,

你说的这点我还是这点的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1755
主题
107
积分
17409
在线时间
454 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-23
发表于 2012-12-28 06:23:17 | 显示全部楼层
内机的滤网脏效果也差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-12-29 12:07:44 | 显示全部楼层
环境温度多少,电热是否加热
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-12-30 08:52:39 | 显示全部楼层
室温多少?压缩机运行电流?32度是出风口温度,进风口温度多少?温差能不能达15度以上?能就算好的没问题了。