拆移分体式空调时需要注意的几个问题 1, 拆机前首先要通电运行来确定空调工作是否正常,一是为回收制冷剂做准备,二是可以避免与用户产生不必要的麻烦和纠纷。 2, 收氟:使空调工作在制冷状态,关闭外机液伐(细管),大约60秒,再迅速关闭回气伐(粗管),迅速关闭整机电源。然后装上伐冒并旋紧。再拆卸连接管及电线,连接管的管头应注意包扎,防止赃物和潮湿的空气进入,尽管如此,也不宜放置时间太久。 3, 要准确掌握回收制冷剂的时间。时间太短,回收不彻底;时间太长,容易导致烧毁压缩机。 4, 重装机后应运行试机,检查是否要补加制冷剂。可以用以下方法判断: (1)可以用压力表检测:制冷时,R22在回气管的压力一般为0.5Mpa ; (2)可用测电流法,测量整机工作电流和此机铭牌标注电流作对比; (3),观察法,观察结霜状况、进液管和回气管的温度、内外机出风口的温度,冷凝水的排放情况来做出判断。 5,要检查重装的连接管口是否有慢性泄漏。 |