求助格力三匹空调不除霜

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
159
主题
65
积分
1393
在线时间
114 小时
注册时间
2009-10-17
最后登录
2015-1-3
发表于 2012-12-14 18:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三匹格力空调外机冷凝器结满厚厚的冰霜,管温插头标明20K,实测50K,换新还是不除霜,请问高手朋友此故障还要查哪部分?先谢了。。。。。

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
73
主题
3
积分
144
在线时间
15 小时
注册时间
2012-12-13
最后登录
2013-7-20
发表于 2012-12-14 18:24:39 | 显示全部楼层
管温的12k的,你换的多大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1360
主题
20
积分
11611
在线时间
285 小时
注册时间
2010-4-20
最后登录
2020-9-28
发表于 2012-12-14 20:46:22 | 显示全部楼层
缺氟也会结霜,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1360
主题
20
积分
11611
在线时间
285 小时
注册时间
2010-4-20
最后登录
2020-9-28
发表于 2012-12-14 20:46:44 | 显示全部楼层
缺氟也会结霜,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2012-12-19 10:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
测压力与电流就知道少氟,还是电路故障
而引起的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
98
主题
4
积分
148
在线时间
22 小时
注册时间
2012-4-6
最后登录
2013-9-11
发表于 2012-12-20 09:38:43 | 显示全部楼层
外管温换的对不对呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
159
主题
65
积分
1393
在线时间
114 小时
注册时间
2009-10-17
最后登录
2015-1-3
 楼主| 发表于 2013-2-11 18:06:22 | 显示全部楼层
谢谢几位朋友的热心指点,我用热水把冰浇化后,又莫名其妙的除霜了。