发表于 2012-12-10 18:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修志高柜机空调,去了制热效果不好,怀疑缺氟,开机充氟至0.2MP,切换制热还是效果不太好。。。粗管不太热,用手能摸住。怀疑四通阀,脏堵,或是压机排气量不足,到底是怎么回事???

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
发表于 2012-12-10 22:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
电流,压力。。具体点
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

战士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
217
主题
2
积分
2980
在线时间
60 小时
注册时间
2011-10-16
最后登录
2015-11-1
QQ
发表于 2012-12-11 05:26:05 | 显示全部楼层
制冷剂不纯吧?排空了换好的制冷剂试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

战士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
217
主题
2
积分
2980
在线时间
60 小时
注册时间
2011-10-16
最后登录
2015-11-1
QQ
发表于 2012-12-11 05:36:07 | 显示全部楼层
制热的时候高压多少啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
314
主题
7
积分
2825
在线时间
80 小时
注册时间
2008-2-26
最后登录
2021-9-6
发表于 2012-12-11 06:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
看一下高压多少呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2012-12-11 10:01:43 | 显示全部楼层
制热时高压多少?加氟时低压多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
363
主题
31
积分
665
在线时间
153 小时
注册时间
2007-8-22
最后登录
2015-10-22
发表于 2012-12-11 13:55:29 | 显示全部楼层
运行电流是多少?电辅热开了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
29
主题
3
积分
59
在线时间
4 小时
注册时间
2012-10-8
最后登录
2014-4-15
发表于 2012-12-11 20:55:06 | 显示全部楼层
制热时候高压大概是25GJ
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1360
主题
20
积分
11611
在线时间
285 小时
注册时间
2010-4-20
最后登录
2020-9-28
发表于 2012-12-11 21:14:20 | 显示全部楼层
测一下电流,或者再加一点试试,
回复 支持 反对