昨天客户打电话反映自家海信空调制热效果差。登门维修,观察房间不过20平米,小1.5P空调应该匹配。开机制热模式运行,3分钟后空调吹出热风,观察外风机运转正常,此时检测了一下空调的输入电源电压~215V,输入电流6.2A(标称6A)基本正常。内机过滤网也正常,外机冷凝器无脏堵现象,管路未发现有弯瘪的地方,此时大约过了10分钟,但是听到外机的声音有点异常了,迅速测量压机工作电流8.8A,电压210v,电流明显升高了,一会儿空调就停机了。分析原因是过流保护停机。询问客户得知夏季因为制冷效果差找别的维修师傅充氟,但是效果不佳,客户便搁置不用了,于是怀疑制冷剂过多。待管路平衡后,测试了平衡压力接近10.MP,这个季节明显偏高了,先放掉1MP压力的制冷剂,而后开机运行,放掉制冷剂同时观察电流,一超出 额定电流就放(本人窍门:空瓶回收,还能避免破坏大气层----环保,真真的一举两得呢)直到空调正常为止,此时电流6A。运转长时间不再停机了。至此维修完毕,制热效果颇佳,客户甚感满意。 小结:不要以为空调制热效果差就一定是缺氟,制热效果差原因多呢,要具体而论,综合判断。主要的检修方法就是测电压电流,测工作压力平衡压力,还要观察是否有脏堵处以及外机散热是否良好等等。。。。 -------------分享给同行,希望有所帮助。 |
评分
-
参与人数 1 | 积分 +14 |
维修币 +6 |
+3 |
收起
理由
|
草原烈火
| + 14 |
+ 6 |
+ 3 |
工作有条不紊,过程叙述清楚,支持一下! |
查看全部评分
|