精华0
积分3756
阅读权限20
注册时间2012-11-7
最后登录2012-12-13
在线时间16 小时
高级技师
  
- 帖子
- 215
- 主题
- 123
- 积分
- 3756
- 在线时间
- 16 小时
- 注册时间
- 2012-11-7
- 最后登录
- 2012-12-13

|
1-故障现象:pcu50不定时黑屏死机
故障分析:打开pcu50机壳,通电测试各组电源,电压都正常,PG信号输出OK。测试时钟电路,波形输出都正常,手摸南桥芯片温度正常,南桥cmos电路时钟波形正常,测试南桥芯片对地阻抗,没有发现短路,此时根据以上检测情况,基本判定南桥芯片工作正常。
为了快速判断问题,替换cpu芯片与内存条后故障依旧。然后仔细观察主板线路没有发现漏电短路断路现象.用示波器测试内存条与北桥之间相连的地址线与数据线波形与电压情况,发现只有开机瞬间有资料运行,手摸北桥芯片温度比较高,用万用表测量北桥相连引脚电压,发现有几根地址线电压不稳定,根据经验怀疑北桥芯片不良。更换北桥芯片,然后测试pcu50连续工作正常。
忠告:不要模仿本人换北桥芯片,因为北桥芯片下面涂有很多环氧树脂胶水,搞不好会把PCB线路弄报废,切忌小心。
2-故障现象:开机无显示
故障分析:打开机壳,测试发现:
1.内部电路板污染比较严重。
2.电解电容全部鼓包漏液。
3.散热风扇已经堵转。
处理:对整机清洗保养,更换电容 风扇。
安装测试:机器工作正常。
故障原因:控制柜没有密封好,环境差,风扇不良,整机长时间过热,元件变质,最终机器开不出。
故障现象:MPI接口通讯连不上
故障分析:开机进入XP系统画面,诊断接口连接,提示出错。装载CP5611通讯卡,PCU50和NCU通讯正常。从上面可以得出结论,PCU50主板MPI通讯电路埙坏,检查接口芯片75176和光耦都正常,更换PCI9050芯片后通电联机测试正常。
故障原因:此机以前修过,芯片电源引脚和数据线引脚,有锡渣没处理干净,最后短路造成芯片埙坏。
|
|