SINUMERIK通过内置传感器,求机床轴定位误差方法

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
77
主题
31
积分
904
在线时间
4 小时
注册时间
2012-11-15
最后登录
2012-12-17
发表于 2012-11-16 10:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天调试试验台架时,电源模块上电后(输出DC600V),开关电源保险烧了,试了好几次都是这样,电源模块没有滤波和电抗,直接接电网,以前也是这样用的,没有问题,不太明天现白是何问题?
答:“电源模块上电后(输出DC600V),开关电源保险烧了,试了好几次都是这样,电源模块没有滤波和电抗,直接接电网”,直接接电网直流输出不可能有600v,除非你的电网有440v以上。带馈电的模块必须接电抗器,不带馈电的直流电压好像是供电电源的1.3**倍.PCU50和MCP的开关电源供电与电源模块的供电没有直接关系,你可以这样试一试,断开电源模块上的48,63,*与9的连接,24V电源保险就应该不会坏了,这说明,电源模块使能加上后由于没有电抗器,使网络电压升高到将近500V,而相应220V也大幅提高而导致24V开关电源保险损坏。
因此,在实验时也需要加电抗器,除非电源模块不加使能,而你以前实验没有此现象,可能是周边接入了变压器,线圈之类的感性负载